今天去客戶公司遇到個情況,比較怪,星期五他們反映一個切割膠帶機,用著用著突然不行了,幾個氣缸來回抖動,拍的還有視頻。我今天過去一看,什么都沒動,正常開啟,又好了,程序沒動,什么都沒動,這就奇怪了,想了半天沒明白,PLC用的是三菱FX1S-30MR,步進指令寫的程序。難道是PLC不行?或者程序穩定性不好? 這不昨天客戶又反應出現用著用著,出現氣缸反復推進推出不受控的故障,今天把機器拖回來,開機好好的,我現場讓它自動運行了3個小時了,做了有2千次了,一點事沒有,難道是客戶公司電源電壓不穩定?還是。。。。。。? 問題已解決,星期五送過去,用到現在再沒出過問題,現場測了,客戶公司電源電壓不是特別穩定,之前用的開關電源很坑(上源微力電子),24V轉換不給力,造成公共端供電不足,造成上述故障,更換了一個正品的明緯電源,一切搞定。 [ 此帖被gc007008在2014-10-20 08:56重新編輯 ] |
---|---|
|
kaiyuan12345
級別: 略有小成
|
我也碰到過,以后死都不會去計算開關電源的瓦數夠不夠了,干脆大幾號選,不然就會出現這種奇怪的現象。 我之前是在原來的電控柜子外面就增加1個電磁閥和1個接近開關,電路簡單的要命,不過線拉的有點長,改造時測試動作沒問題,用戶用就奇怪了,早上沒問題,到下午就不行,我去檢測也沒問題,還以為遇上鬼了。原來測試和檢測時,用戶其他的是停機沒用的,電壓夠,實際在聯動時,大電機一開,瞬間電壓就掉下去了,24伏剩下18伏,當然出問題了。教訓啊,所以開關電源往大了選肯定是沒錯的。 樓主留言:呵呵,解決了問題就有經驗了 |
---|---|
|