描述:電動閥門參數
圖片:
描述:繼電器參數
圖片:
大家好,我在廠里碰到一個問題,就是目前還在調試的時候,老是有繼電器輔助觸點會粘連在一起;情況是這樣的,PLC控制電動閥啟動和停止(相當于一個小電機的正反轉);電動閥是三線制的,open,close及COM三根線;COM線是0V線,220由我柜內供,通過我兩個繼電器輸出到端子排再出去到電動閥(端子排為帶保險端子,保險1A);接線沒有問題,程序也沒有問題,開閥的時候開的繼電器吸合,開到位時候繼電器彈開;關的時候關的那個繼電器吸合,關到位的時候繼電器自動彈開(程序編寫控制,限位信號從閥門限位開關接到我DI端子上,這個沒有問題);從關到位開到開到位的時間一般要一分鐘以上。繼電器我選的是魏德米勒24V直流的(參數看下圖),因為PLC模塊是24V的,電動閥我看其型號參數啟動電流最大也沒達到1A的,可是我繼電器輔助觸點支持的持續電流有10A呢,我不明白為什么繼電器的輔助觸點老是會粘連在一起,如果是電流太大,那我下面的保險端子并沒有燒掉呀,難道和電壓還有關系(有些閥門,如果我是正在開輸出,關的那根線和COM之間有時還不止220,甚至有超過300V,關那根是從閥門回來的電壓)。具體原因還沒有查清楚,廠里這邊認為是繼電器選型問題;不知道有沒有碰到過類似問題的朋友.....
xiexonghui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 265 點
下載積分: 6970 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2012-11-30
最后登錄: 2024-07-18
查看xiexonghui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-25 10:56
不必糾結了,直接換接觸器或固態繼電器,不要為了現在一點小麻煩,造成以后的大麻煩,如果選型正確,接觸器n年一換,像你這樣n 天一換。真心不建議把繼電器當接觸器用,如果一個廠只有一倆臺這樣的設備還沒什么,如果是上百臺,那怎么搞。曾見過許多繼電器帶容量大一點的電磁閥,動作頻繁的話,觸點經常不良。帶電動閥,起動電流大,觸點易粘。繼電器分斷能力比接觸器差

主站蜘蛛池模板: 四虎激情影院| 日韩激情影院| 色视频在线观看视频| 四虎影视色费永久在线观看| 美国一级黑人毛片| 九九九国产在线| 大片毛片| 日韩精品区| 亚洲激情黄色小说| 国产成人www| 四虎欧美永久在线精品免费| 欧美18videosex性视频| 一个色综合导航| 91在线播放免费不卡无毒| 黑人性xxx| 亚洲一区毛片| 天天拍天天色| 国产91香蕉视频| 免费黄色视屏网站| 国产成人综合精品一区| 亚洲第一成人在线| 亚洲小色网| 高清国产美女一级a毛片录| 五月激情久久| 久久免费精彩视频| 伊人精品久久久大香线蕉99| 天天摸天天看天天爽| 国产91免费在线| 噜噜噜噜私人影院| 91精品国产综合久久香蕉| 欧美小网站| 爱色dao3u| 欧美大片在线欧美大片| 777久久婷婷成人综合色| 天天草视频| 国产精品久久久久久久久岛| 综合久久精品| 亚洲欧洲高清| 免费在线公开视频| 国产aaaaa一级毛片| 国产区高清|