日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-16 06:34
]有一KTV總開關是100A漏電三相四線型,A相用電功率5KW,B相用電是3KW,C相是6KW空調,今天有一工人被N線電了一下,用萬用表測量三相電壓只有225V,三線線電壓也沒有超過400V,現在就是用數字測電筆測N線顯示220V,用手摸有點觸電感覺,關掉總漏電開關,檢查開關進線端,用萬用表測量電壓都正常,用試電筆測N線只顯示12v,合上總開關,用試電筆測量N線就有220v,A相測顯示220V,B相顯示12V,C相是220v,后來又用萬用表測總開關出線端各相電壓又正常,現在問題是為何關掉總開關用試電筆測B相有220v,N線只有12V,合上總開關,還沒有帶負載時,用試電筆測B相只有12V,N線有220v,我再用萬用表測開關出線端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用電不平衡會產生這種現象嗎,還是總開關問題,進線又沒有接地線,我用試電筆測量隔壁鋪面N線只有12V,希望哪位大俠指點問題出在哪里,KTV只有4天要開業了。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 13:00
看不太懂你說的意思!1.帶負荷(100A漏電開關合上,有電器開啟情況下),用萬用表分別測量
進線AB、AC、BC之間的電壓是否380V。如果其中有一個電壓偏低并且差很大,檢查進線總線和上一級開關(一般都是線路老化接觸不良引起的)。2.如果上面正常,測量出線AN、BN、CN之間電壓是否220V。如果有一個電壓偏低并且差很大,漏電開關觸頭接觸不良更換開關。3.根據你的描述零線進線總線與上一級之間接觸不良或零線太小。

主站蜘蛛池模板: 中文字幕专区在线亚洲| 精品视频在线观看一区二区三区| 中文日韩| 欧美夜夜操| 成人高清视频免费观看| 国产精品成人网| 亚洲午夜精品| 国产午夜精品久久久久免费视| 动漫精品专区一区二区三区不卡| 香蕉在线精品视频在线观看2| 四虎永久在线观看免费网站网址| 伊人久久精品| a级片免费视频| 久久精品中文字幕首页| 在线免费你懂的| 日韩69视频| 精品久久久久久| 欧美成人亚洲国产精品| 五月丁香花| 国产福利午夜自产拍视频在线| 国产精品三级视频| 亚洲第一色在线| 视频一区 在线| 美女网色| 狂野欧美激情性xxxx| 真人一级毛片国产| 四虎最新永久免费视频| 国产aaaaaaa毛片| 狠狠香蕉| 一区二区三区免费高清视频| 99久久国产亚洲综合精品| ntr中文字幕亚洲综合| 亚洲综合精品成人| 欧美色欧美色| 91小视频版在线观看www| 四虎国产一区| 久久久久久久一精品| 亚洲七七久久综合桃花| 天天摸天天躁天天添天天爽| 91www在线观看| 福利在线看|