陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-01-09
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-14 20:17
        用FX1N  MT型的PLC發脈沖控制一臺伺服,伺服帶減速機再連接到絲杠,絲杠帶動工作臺,現在我做好原點位置,要運動到多個工位,到達每個工位的位置所需的脈沖數,我可不可以先讓伺服回原點,停在原點位置,同時清零D8140至D8143的值,然后用PLSR發脈沖,發脈沖頻率很低,用一點動按鈕執行這指令,讓伺服電機慢慢移動到我需要的工位,停止點動發脈沖命令,這是查看D8140和D8141的值,就能知道從原點到這工作需要發多少脈沖了?就不需要計算什么電子齒輪比了,也就不需要知道伺服的分辨率是多少,減速機的減速比是多少,絲杠的螺距是多,也能知道到某工作需要的脈沖數了,知道了這個脈沖數,再編程的時候用絕對定位指令DRVA,所發的脈沖數就是我剛才手動的方式獲得,各位大大們,這樣做可不可以?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
piclijun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 360 點
下載積分: 14687 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2012-02-24
最后登錄: 2016-08-30
查看piclijun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-14 20:49
可以,但停止點動發脈沖命令,手動會因為你反應時間等操作會導致有點位置誤差,如果要求不高可以的。

主站蜘蛛池模板: 欧美一卡2卡三卡4卡公司 | 欧美综合区 | 国产精品视频一区二区三区 | 网站在线观看你懂的 | 一级做a级爰片性色毛片视频 | 欧美视频一区二区三区在线观看 | 99成人| 在线观看欧美大片 | 日韩在线天堂 | 一级特黄视频 | 亚洲高清视频免费 | 亚洲国产精品一区二区久久 | 国产欧美日韩成人 | 精品国产亚一区二区三区 | 在线综合网 | 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区 | 日韩中文一区 | 一区二区三区四区欧美 | 天天爽天天狼久久久综合 | 亚洲综合一区二区 | 成人免费黄色大片 | 日韩国产欧美 | 意大利极品xxxxhd | 精品免费久久久久国产一区 | 四虎免费在线观看视频 | 亚洲不卡一区二区三区在线 | 免费看的一级毛片 | 亚洲欧美性视频 | 影院成人区精品一区二区婷婷丽春院影视 | 广州一级毛片 | 67194成人在线观看 | 桃花在线视频社区 | 欧美激情国产一区在线不卡 | 5月丁香婷婷 | 中文在线1区二区六区 | 黄色录像一级毛片 | 成人福利在线看 | 亚色最新网址 | 神马九九 | 成人毛片全部免费观看 | 色综合图片 |