樓主  發表于: 2014-03-25 21:55
     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

awwwpa
西門子SMART,安川MP2300,歐姆龍觸摸屏,豐煒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 858 點
下載積分: 1760 分
在線時間: 996(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2025-01-09
查看awwwpa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-26 04:29
試試用指針式的萬用表測量下,或許是你的數字式表抗干擾不夠。
QQ106748835

主站蜘蛛池模板: 欧美一级在线视频 | 在线精品小视频 | 国产人成 | 婷婷综合 在线 | 无码av中文一区二区三区桃花岛 | 亚洲欧美男人天堂 | 欧美综合色区 | 在线视频一区二区三区在线播放 | 欧美在线视频免费观看 | 精东视频在线 | 久久久国产精品视频 | 国产精品视频麻豆 | 欧美有色 | 亚洲性久久久影院 | 国产成人在线免费 | 天堂影音 | 男人j放到女人j内部免费网站 | 欧美精品一区二区三区在线播放 | 免费观看污视频 | 成人高清毛片a | 在线播放国产一区 | 视频高清在线观看 | 亚洲欧美另类精品久久久 | 欧美日韩一二三区 | 中文字幕在线观看亚洲日韩 | 国产精品25p| 欧美亚洲日本国产综合网 | 免费网站看v片在线成人国产系列 | 图片小说综合 | 色综合天天综合网国产成人网 | 最新亚洲一区二区三区四区 | 三级理论在线播放大全 | 欧美精品亚洲精品日韩专区va | 成人黄色激情视频 | 中文字幕色站 | 免费一看一级毛片 | 成人在线综合 | 国产馆在线观看视频 | 欧美一级xxx | 亚洲毛片在线免费观看 | 日本高清在线观看视频www |