360搜索
級別: 論壇先鋒
|
我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
|
你也說錯了,發光二極管接反了只是不亮,不會短路,何況還串了個電阻,怕就怕繼電器并聯了一個二極管。其實這個故障很簡單,如果在現場的話更加好處理,樓主沒說plc是不是低壓24V,是不是和繼電器同一個電源,也沒說是輸出還是輸入燈亂閃,以樓主的水平不知為啥還要發啥“一個奇怪的故障”這樣的帖。 [ 此帖被hnyyhym在2014-03-19 14:21重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |