請教各位:我是西門子PLC的一個初學者,以前一直用三菱的PLC,在編梯形圖的時候沒有遇到以下情況。西門子的一些命令,如RS觸發器,前面必須要連到左母線上去,連接一些觸點或者輔助繼電器都不行,請見下圖。


提示以下錯誤:


有人提示說在錯誤網絡的RS指令后加一個輸出線圈,但是RS指令本身帶有一個輸出位,而且我要的就是這個輸出位的功能。



對于這個問題,好像三菱的PLC編程的時候沒有出現過。已經困擾幾天了,現在編程的時候總怕后面編程又出現類似的問題。
以下是我的三個問題,還請各位有經驗的工程師多多指教

1、這個錯誤是什么原因造成的?
2、西門子還有其他指令有這類問題嗎?
3、以后編程的時候如何避免類似問題?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(vermeerlee) 好貼好貼!
    wxk8000
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 864 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2009-01-04
    最后登錄: 2022-11-02
    查看wxk8000的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-02-19 09:58
    下面分享一下西門子官網技術論壇的工程師總結,如下:
    凡是指令盒左邊有引腳的,引腳之間不能有任何聯系。唯一的聯系是母線。但不能直接接母線。
    任何指令都通用。

    請各位群友完善和補充。
    wxk8000
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 48 個
    工控威望: 225 點
    下載積分: 864 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2009-01-04
    最后登錄: 2022-11-02
    查看wxk8000的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-02-19 11:52
    繼續請教:
    在使用指令盒指令的時候,我看到有些書上的例子,在指令盒只有一個輸入引腳,且引腳條件相同的情況下,是可以將多個指令盒放在同一個網絡里面,可以減少網絡數,簡化程序。如下圖所示:



    但是RS觸發器指令盒有兩個輸入引腳,如果RS/SR觸發器指令的引腳條件相同時,能否將多個RS觸發器指令盒也寫在一個網里面呢?還是說類似于RS觸發器指令有兩個以上輸入引腳是,也必須要另外新建網絡。如下圖所示:



    在上圖中,當將兩個RS觸發器放在一個網絡里面,提示錯誤,網絡6“能流方向逆轉”如下圖所示,但是兩個觸發器各自引腳的條件一樣。能否也像單引腳的指令盒一樣放在一個網絡里面?



    主站蜘蛛池模板: 毛片久久久| 久久国产精品久久精品国产| 四虎在线精品| 久久99综合| 在线观看视频黄色| 欧美在线看欧美视频免费网站| 国内毛片视频| 99视频国产在线| 中国色妞| 日本精品视频一区二区| 成年人黄视频大全| 国产aⅴ片| 欧美日韩国产中文字幕| 香蕉伊思人视频| 丁香五月天综合缴情网| 99精品久久久久中文字幕| 性视频网| 亚洲综合图片小说区热久久| 久久久久久久性| 国产精品国产三级国产普通| free性欧美交| 欧美一级性| 最新孕交videosgratis| 老子影院午夜精品欧美视频| 黄色网址免费观看视频| 成人欧美一区二区三区在线| 天天亚洲| 在线免费观看污视频| 日本一区二区三区高清福利视频| 91国内视频在线观看| 色狠台湾色综合网站| 国产精品v欧美精品v日韩| 日本综合色| 成人第一页| 日本精品久久久| xx色综合| 国产群p视频| 四虎影视精品永久免费| 大美香蕉伊在看欧美| 免费国产成人α片| 亚洲日韩aⅴ在线视频|