樓主  發表于: 2013-09-24 21:24
我廠有一臺電動機500KW  電壓6KV  額定最大電流60A  功率因數 0.8,自從上次壞了之后送出去修過之后拉回廠里裝機空載 電流37A不加負載,加了負載以后電流80A運行了一段時間監測電動機繞組也不發熱,就又運行了3天今天早上跳閘了一次顯示過電流然后就又送電開車運行到現在。我們車間主管把保護電流調到94A了
有兩個問題
第一廠里6KV電壓實際電壓為6.6KV   6.3KV  6.1KV 按照平均電壓算功率的話6.3KV*80A*1.732*08這個功率真的不是一般的大,誰知道什么情況?
第二這個功率因數肯定比0.8小的多又是為何出現這種情況?誰又能算出實際功率因數
楓樹林一片紅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 238 點
下載積分: 3693 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-07-27
最后登錄: 2014-01-22
查看楓樹林一片紅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-25 12:04
電動機經過繞組修理過后。由于鐵芯片的絕緣受到破壞。繞組長度不一定平均。所以功率因素肯定要比原來的小。當電壓和負載一定時電流一定會大一點。只要將保護電流調大一點是可以正常使用的。當然要在電機合格修理的情況下。

主站蜘蛛池模板: 美女91| 狠狠热精品免费观看| 三级第一页| 亚洲一区二区三区久久久久| 丝袜视频一区| av线上| 四虎永久免费紧急入口| 美女色网站| 综合图区亚洲白拍在线| 日本免费一级| α级毛片| 免费国产成人高清在线观看视频| 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷| 亚洲综合热| 亚洲高清一区二区三区| 国产永久精品| 国产3344永久在线播放视频| www.色综合| 欧美福利影院| 在线观看欧美大片| 亚洲第一二三四区| 老司机深夜福利在线观看| 黄色小视频在线看| 成人精品一区二区久久| 久青草国产手机在线观| 亚洲伊人色图| 亚洲免费福利| 日本www色| 国产日| 欧美日韩中文| 中文字幕视频一区| 五月丁香花| 久久亚洲综合中文字幕| 91热国内精品永久免费观看| 一级黄色免费网站| 国产亚洲高清视频| 欧美中文字幕在线视频| 中国性受xxxx免费| 亚洲一级毛片免费看| 色综合天天色综合| 看免费视频|