有一個系統,用S7-200和 EM235, PID控制一個電動機,電機減速后控制閥門開度,電機由兩只交流接觸器互鎖控制正反轉,閥門通過一套機構控制負載轉速,閥門因結構不能用電動閥或比例閥,只能機械傳動,負載轉速會有一個模擬量來檢測到。

現在問題是:負載是個變化很大的工況,負載的轉速變化時要求閥門開度可控,使負載轉速穩定。用PID得出了PID輸出的模擬量,請問這個如何控制交流接觸器使電機正反轉控制閥門開度?

看了官司網上“three_step"三步控制,沒有搞明白。


不是職業
chengjianbo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1292(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-01-04
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-19 23:25
給閥門上裝一個電位器,閥門開啟的角度對應電位器輸出電壓高低,用A/D模塊轉換數字量,PID輸出的數字量和比較,控制電機正反轉
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lriong) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 污片在线观看| 日本 ed2k| 殴美一级| 久久国产亚洲偷自| 2021国产精品自产拍在线| 国产男女打野战在线观看| 污片在线免费观看| 91视频高清| 精品亚洲视频在线观看| 亚洲青草视频| 国产欧美久久一区二区| 欧美黄色影视| 欧美在线网址| 亚洲人成小说| 精品国产一区二区麻豆| 成人国产在线观看| 这里精品| 久久久精品国产免费观看同学| 91福利免费| 最近最新中文字幕在线第一页| 欧美一区二区在线视频| 全部免费的毛片视频观看| 极品尤物一区二区三区| 怡红院一区| 国产一区二区三区免费视频| 中文字幕综合在线| 欧美超高清在线观看| 在线精品日韩一区二区三区| 污视频免费在线| 激情tv| 1001夜免费官网| 色干网| 久久九九热视频| 一色网| 久久久久久久久性潮| 成年网址网站在线观看| 亚洲久优优色优在线播放| 日韩精品一区二区三区四区| 伊人久久中文字幕| 天天干天天拍| 美女福利在线观看|