各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-01-01
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 12:44
這個問題不難,三相五線,那根地線就不要經過開關,直接接要保護的設備外殼,不準在地線上接照明啥的零線,三根火線加一根零線,就經過一個三相4極漏電開關,為了保護可靠,支路也可用漏電開關,只要保證經過漏電開關后的零線和火線不對地漏電就可正常工作了。如果支路要用零線,即單相負荷,那么支路的零線也要經過漏電開關。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guyilang) 好貼好貼!
  • 下載積分:+1(shujiafu888)
  • 下載積分:+3(xulifei) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 性亚洲无删减| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 久久精品无遮挡一级毛片| 久久女同| 在线免费观看www| 毛片黄色视频| 国产a视频精品免费观看| 污在线视频| 2021精品国内一区视频自线| 99这里只有精品视频| 偷自在线| 亚洲综合插插| 久久精品国1国二国三在| 黄色毛片三级| 色噜噜网站| 欧美日韩国产亚洲一区二区三区| 一区免费在线观看| 欧美一区三区| 92精品国产成人观看免费| 四虎影院美女| 亚洲高清免费| 亚洲欧美一区二区久久| 免费久久精品| 67194在线午夜亚洲| 四虎免费看| 国产精品亚洲四区在线观看| 亚洲国产成人久久精品影视| 亚洲色四在线视频观看| 免费一级毛片无毒不卡| 91麻豆精品| 久在线观看视频| 综合色伊人| 国内久久久久久久久久| 桃花综合久久久久久久久久网| 一级毛片高清| 婷婷在线观看视频| 麻豆国产原创| 成人免费福利| 91精品视频在线观看免费| 四虎影视成人| 91最新网站免费|