各位大俠好,今天小弟做了一個CP1H與三菱E740變頻器通訊程序,程序比較簡單,
就寫了一段變頻器運行的程序,但不管怎樣能變頻器都不運行啊,是小弟程序
沒有寫對還是設置有問題啊,希望高手指點指點,先將程序及PLC設置說明,
程序見附件,其中#1表示變頻器站好。#06代表功能碼。#0008代碼變頻器
參數碼(4009)。#0010表示變頻器運行。PLC設置中是使用串口2,通訊
設置是標準,通訊模式是 HOST LINK ,單元號是0,就這些了,高手解釋下啊
拜托了,謝謝了

附件: 歐姆龍_CP1H與三菱變頻器通訊例程.rar (4 K) 下載次數:199
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
QQ 20471661
yuewuhe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1987 點
下載積分: 9251 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2013-07-27
最后登錄: 2024-12-23
查看yuewuhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-16 21:42
下載看看,我只做過PLC 與變頻器MODBUS-RTU協議通訊,對其它通訊形式了解不多。不過PLC和變頻器的通訊參數如站號、通訊速度要設置成完全一樣,另外變頻器還要選擇好通訊形式、運行驅動和頻率控制來源選擇通訊等。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(努力學習) 你好,可以發個我一個PL ..

    主站蜘蛛池模板: 久久精品国产福利国产秒 | 在线 色| 91精品国 | 毛片免费全部播放一级 | 色噜噜综合网 | 九九九热在线精品免费全部 | 免费国产最新进精品视频 | 欧美日韩国产亚洲一区二区三区 | 免费黄色在线看 | 在线看片成人免费视频 | 亚洲综合图片人成综合网 | 国产精品一区在线观看你懂的 | 久久综合干 | 91香蕉国产线在线观看免费 | 国产成人免费视频精品一区二区 | 国产精品1024免费看 | 精品久久中文字幕 | 国产亚洲精品视频中文字幕 | 日韩欧美第一区二区三区 | 欧美多人三级级视频播放 | 九九九九视频 | 亚洲深夜福利视频 | 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | dxj在线视频·男人的天堂网站 | 综合久久久久久中文字幕 | 免费在线黄色片 | 91精品久久久久亚洲国产 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 亚洲综合精品 | 青青草国产97免久久费观看 | 露脸真实国语乱在线观看 | 国产成人精选免费视频 | 欧美五月| 性欧美视频在线观看 | 亚洲激情图片网 | 五月综合色婷婷影院在线观看 | 看黄色片网站 | 香蕉视频在线观 | 亚洲日本欧美综合在线一 | 福利视频影院 | 国产99久久精品一区二区 |