yaogang1088
向朋友請教。相互幫助。
級別: 略有小成
|
是質量問題,我也遇見過這樣的問題 |
|
---|---|---|
|
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
|
我認為不至于和電機一起走就能燒點應該是質量問題 |
---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
|
質量的可能性比較大,一個是接近開關,一個是PLC本身,個人認為電磁干擾不會產生擊穿現象吧,純屬個人意見,希望有經驗者給點意見~ |
---|---|
|
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
|
質量問 題 |
---|---|
|
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
|
我覺得,如果你想讓我幫你解決的話,首先你要把你的圖紙提供給我們~~~一般接近開關,就算是國產的也不是那么容易壞~~動不動就擊穿~~~這個其實屬于比較大的問題,按照我的看法1,你先檢查下你的接地!2,你檢查下,你的相關電源,在工作的時的電壓!不要把事情簡單的想成換東西那么簡單!有時候換了很多,最后發現接線有問題,那么就造成了不必要的損失 |
---|---|
|
小貓木魚丸
級別: *
|
之前碰到過感應電勢達到180的。。。樓主注意,別絕對,這事情也有可能 |
---|---|
|