開始三菱伺服器MR-J3-100A報警AL.E9,檢查輸入電壓都正常,表明伺服器硬件電源電路故障,就先用電腦備份出參數。更換一個新的伺服器MR-J3-100A上去,寫入之前備份好的參數進去(PA19已改為000c),之后斷電在上電,伺服沒有報警,但是伺服電機不動,觸摸屏上移動數據也有反應,定位模塊軸燈也亮,但是伺服器上顯示的數據一直都是0,電機不動,絲桿沒走動。后來一一核對參數也都是對的。實在沒有查出原因。后來干脆把壞掉的那個伺服器的信號板拆下來再換到新的伺服器里面,就能用,電機能正常運行。雖然問題勉強解決了,但還是不太清楚問題出在哪里,難道是伺服器站號沒有設置對?關鍵我的兩個軸兩個伺服器都是分開控制的,跟站號沒有什么關系吧。請哪位高手指點指點,謝謝

主站蜘蛛池模板: 99久免费精品视频在线观看2| 国产v欧美v日韩在线观看| 成人免费在线看片| 欧美性猛交性大交| 女人一级一级毛片| 亚洲伦理在线| 亚洲一区二区三区四| 国产深夜视频| riav久久中文一区二区| 在线观看免费视频黄| 91新人| 亚洲精品在线第一页| 老司机福利精品| 黄色短视频免费观看| 欧美人与善交大片| 在线观看你懂的网站| 欧美大片在线| 精品综合久久久久久8888| 秋霞黄色大片| 香蕉视频最新网址| 国产在线丝袜| 四虎精品影视| 日本永久视频| 在线看精品| 天天干天天操天天做| 黄色毛片一级| 成人免费在线视频网站| 亚洲国产精品一区二区三区久久 | 一区二区美女视频| 成年ssswww网站| 欧美成人a级在线视频| 理论片 国产台湾在线| 野外一男一女一级毛片| 免费高清a毛片| freexxx性欧美孕交孕妇| 美国毛片视频| 九九视频免费观看| 在线视频网址免费播放| 看黄色毛片| 91se精品免费观看| 国产 ts 人妖 在线|