大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-01-01
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 10:32
請參考恒壓供水的控制方案......壓力低時加一投到手動的那一臺遇到手標志位就立即往泵號寄存器再加一.....就是這樣跳....更復雜的除了你說的功能還可以自動投入的泵號順序任意編程.....

主站蜘蛛池模板: 99热这里只有精品在线 | 淫视频网站 | 欧美在线精品一区二区三区 | 欧美日韩国内 | 污污的视频在线观看 | 亚洲精品a | 你懂在线 | 狠狠色欧美亚洲狠狠色www | 毛片xxx| 中文字幕精品在线观看 | 亚洲精品福利在线观看 | 视频在线免费看 | 色聚网久久综合 | 国产一级毛片亚洲久留木玲 | 五月天在线网站 | 国产a视频精品免费观看 | 无码av中文一区二区三区桃花岛 | 日韩高清一区二区三区五区七区 | 国内精品久久久久久久999下 | 传媒短视频在线免费观看 | 在线观看一区二区三区视频 | adc成人影院一级毛片 | 精品久久免费观看 | 青青久| 天堂最新版在线bt | 国产久7精品视频 | 四虎永久在线精品免费影视 | 在线国产片| a∨在线观看| 欧美性精品hdvideosex | 四虎 | 国产一级在线观看www色 | 91在线免费视频观看 | 鸥美一级片 | 色综久久| 欧美天天影院 | 久久xxxx| 99久久国产综合精品国 | www.狠狠插| 一区二区三区在线视频播放 | 免费看欧美一级特黄a大片一 |