大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 1543 點
下載積分: 18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間: 2010-01-18
最后登錄: 2024-08-18
查看cailiang123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 20:47
版主真高手。

主站蜘蛛池模板: 久久精品国产99久久无毒不卡| 国产91丝袜在线播放0| 日韩欧美中文在线| 3344免费播放观看视频| 欧美成人免费在线视频| 视频一区 国产| 免费黄色福利| 欧美最猛黑人xxxx黑人猛交69| 深夜福利免费在线观看| 757午夜视频国产精品| 国产精品日本一区二区不卡视频| 一区二区三区四区在线播放| 成人的天堂视频一区二区三区| 国产短视频精品区第一页| 在线观看网站黄| 久久观看午夜精品| 四虎免费看| 青草青草伊人精品视频| 想看毛片| 99热r| haose16在线永久免费| 尤物精品视频在线观看| 欧美国产一区二区二区| 美国一级片视频| 久久久999国产精品| 一区二区免费视频| 欧美正片| 777午夜精品被窝影院| 一级成人a免费视频| 欧美性高清视频免费看www| 亚洲天堂一区二区三区四区| 成人影片在线免费观看| 特黄a级毛片| 看片国产| 中文字幕一区二区三区有限公司| 久久综合九色综合精品| 免费的高清影视网站| 69色综合| 欧美日韩一| 亚洲欧洲日韩在线| 亚洲爱视频|