最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
zhuhongfu198
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 676 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-11
最后登錄: 2013-04-13
查看zhuhongfu198的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:56
老板是鐵公雞呀,出事了他就完了

主站蜘蛛池模板: a免费在线观看| 韩国啪啪高清网站| 欧美人与zozoxxxx| 亚洲精品tv久久久久| 国产91精品一区| 在线观看中文字幕一区| 成人黄色短视频| 国产大片91精品免费看3| 中文字幕三级久久久久久| 青草草在线视频| 69视频网| 四虎影裤| 国产欧美国产精品第一区| 亚洲欧美另类日本| 亚洲国产一成人久久精品| 国产精品免费_区二区三区观看| 99综合久久| 色综合久久中文综合网| 亚洲区在线播放| 久久精品视频播放| 成人a区| 亚洲第一成年网| 久草新在线| 性欧美成人免费观看视| 欧美一区二区三区在线视频| a级片在线免费播放| 一级aaaaaa片毛片在线播放| 久久99精品综合国产首页| 一区二区三区四区欧美| 亚洲国产乱码在线精品| 久久四虎| 69热精品视频在线看影院| 日本制服丝袜在线| 91精品国产免费网站| 亚洲精品成人网久久久久久| 视频一区 国产| 国产福利在线播放| 黄色免费a级片| 网www天堂资源在线| 国产免费一区二区在线看| 人与动性欧美|