最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
feng-xing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 222 點
下載積分: 4364 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2020-02-18
查看feng-xing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 20:00
別耍危險動作了,延時降壓啟動吧。

主站蜘蛛池模板: 国产在线观看免费不卡 | 桃花视频在线观看高清版mv | 免费观看欧美一级特黄 | 爱爱动态视频免费视频 | 探花视频在线版免费播放观看高清 | 四虎永久影院 | 国产精品福利资源在线 | 韩国xxxxhd性| 亚洲综合久久1区2区3区 | 特级毛片在线 | 国内毛片 | 色综合天天操 | 久久r这里只有精品 | 成年美女黄网站色大免费视频 | 99在线观看 | 亚洲一区在线免费观看 | 色爱区综合激情五月综合激情 | 麻豆视频网站入口 | 久久久久中文字幕 | 国内精品视频成人一区二区 | 91精品国产免费久久 | 欧美理伦 | 免费黄色美女网站 | 在线观看中文字幕国产 | 国产精品久久久久久久 | 尤物在线观看 在线播放 | 国产视频首页 | 麻豆工作室 | 国产不卡精品一区二区三区 | 欧美综合天天夜夜久久 | 精品特级一级毛片免费观看 | 亚洲一区二区精品推荐 | 道区二区三区四区 | 亚洲一区www | 看看免费a一片欧 | 欧美日韩亚洲成人 | 黄色片网站免费观看 | 国产精品伦视频观看免费 | 亚洲精品视频观看 | 99久久免费精品高清特色大片 | 国内精品欧美久久精品 |