樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 505 點
下載積分: 967 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2012-06-08
最后登錄: 2024-12-09
查看liuqiang2012的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 09:13
這種老板真沒良心,生產第二,安全第一才是王道......
搞工控不自學不行,因為你一天不學你就落后了,這就是這個行業的特點

主站蜘蛛池模板: 一级黄色大毛片| 亚洲素人| aaa国产| 四虎影院新网址| 又刺激又黄的一级毛片| 亚洲欧洲视频在线观看| 成年大片免费高清在线看黄| 国产精品亚洲第一区二区三区| 最色网在线观看| 国产亚洲精彩视频| 直接看黄| 欧美国产亚洲一区| 在线久| 久操精品在线| 国产拍拍视频一二三四区| 国产成人ae在线观看网站站| 性欧美hd| 伊人久久大香线蕉资源| 二区国产| 免费大片黄在线观看yw| 欧美日韩国产片| 中文一区二区| 老子不卡| 久精品在线| 日一级片| 久久国产区| 在线视频一区二区三区在线播放| 欧美老司机| 草草视频在线免费观看| 免费看黄网址| 久久精品视频日本| 亚洲香蕉在线| 亚洲综合图片网| 日本美女动态视频| 国产全黄a一级毛片| 高清黄色直接看| se色综合视频| 丝袜精品 欧美 亚洲 自拍| 新版天堂资源中文8在线| 黄片一级毛片| 看a级毛片|