最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2592 個
工控威望: 21433 點
下載積分: 14514 分
在線時間: 2755(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-01-15
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:24
45KW直接啟動可以我試過,但是負載是水泵啟動前將水泵出口閥關至1/3是可以的
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2592 個
工控威望: 21433 點
下載積分: 14514 分
在線時間: 2755(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-01-15
查看huoshi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-09 08:26
首先變壓器容量足夠建議使用軟啟動

主站蜘蛛池模板: 四虎4hu永久免费国产精品 | 一级女性全黄生活片免费看 | 99热6这里只有精品 99热99操99射 | 九色国产在视频线精品视频 | 日韩美女在线看免费观看 | av制服丝袜 | 国产精品免费视频一区一 | 四虎永久免费地址在线观看 | 久久久久无码国产精品一区 | 亚洲精品国产拍拍拍拍拍 | 久久久久久久999 | 久久www免费人成看片入口 | 国产成人综合一区精品 | 在线亚洲成人 | 国产91免费在线观看 | 性欧美xxxx视频 | 四虎影视库www111we86h | 久久6这里只有精品 | 亚洲第一页综合 | 6080伦理久久亚洲精品 | 国产精品亚洲精品青青青 | 亚洲日本在线观看网址 | 手机看片福利永久国产日韩 | 精品一区二区免费视频 | 久久精品一本到99热免费 | 黄色大片网 | 五月天堂网 | 麻豆久久精品免费看国产 | 黄色四虎影院 | 欧美激情精品久久久久久久九九九 | 中文日产国产精品久久 | 亚洲成人影院在线 | 在线观看黄色x视频 | 成人福利免费视频 | 一区二区三区免费观看 | 草久视频在线 | 美国a毛片 | 26uuu亚洲影视新地址 | 久久99精品久久久久久牛牛影视 | 日本wwwww色| 手机在线欧美 |