樓主  發表于: 2013-03-19 14:27
我在一個工程中使用的是三菱FX2N-64MR PLC與昆侖TPC7062觸摸屏。本來PLC與觸摸屏是安裝在一塊的,采用RS232通訊,現在客戶要求將觸摸屏移到現場,兩者間相距有50米。請問有啥好辦法?我現在采用一個232轉485的轉接頭連接后,兩者不能通訊。
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-19 21:09
應該在PLC上加裝一塊485通訊小板,在昆侖通態觸摸屏上選485端口通訊,這樣就可以了
seeyou
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 5644 點
下載積分: 7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2019-06-13
查看seeyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-03-20 12:58
圖片:
就是在PLC上裝上FXZN-485-BD, PLC就能用485通訊協議與昆侖通態的觸摸屏通訊了。

主站蜘蛛池模板: 在线播放亚洲美女视频网站| 成人丝袜淫脚在线观看| 在线观看视频色| 黄色污污视频| 婷婷综合国产激情在线| 四虎最新网址入口| 2019天堂网| 狠狠操夜夜爽| 综合久色| 色综合网址| 91福利在线观看| 亚洲精品老司机综合影院| 欧美亚洲综合网| 在线免费观看黄视频| 欧美在线天堂| 免费黄色片网站| 国产欧美日本亚洲精品五区| 亚洲天堂网在线观看| 性感美女毛片| 好大好爽视频| 国产精品全国探花泡良大师| 999精品视频这里只有精品| 日韩不卡在线视频| 伊人久久大香线蕉久久婷婷| 青青精品| 福利区在线观看| 精品黄色| 在线看毛片网站| 蝴蝶色综合综合成人网| 亚洲国产精品看片在线观看| 亚洲午夜视频在线观看| www.欧美在线观看| 欧美视频在线观看免费最新| 国产不卡视频一区二区在线观看| 色综合色综合色综合网址| 在线青草| 香蕉在线精品视频在线观看6| 九九精品视频在线观看| a视频网站| 免费大片看黄在观看| 91香蕉国产亚洲一区二区三区|