樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-18 21:38
先用手動將水泵壓力打到設定值,這時查看變頻器的近回數據,將返回P值設定到PI控制P值,再從小到大設定I值,直到出現振蕩,再適當減小I值就可,希望對你有用

主站蜘蛛池模板: 在线观看免费视频资源| 大学生一级特黄的免费大片视频| 亚洲视频二区| 精品a级片| 狠狠l| 污污视频免费观看网站| 免费人成在线观看网站视频| 久久伊人婷婷| 在线免费污视频| 欧美在线一区二区三区不卡| 四虎影院永久网址| 久久久国产精品va麻豆| 成人第一页| 四虎精品永久在线网址| www.四虎影视.com| www.色.con| 成人国产永久福利看片| 欧美综合在线播放| 久久精品国产国产| 91精品国产福利在线观看| 色在线视频播放| 一区二区三区在线免费看| 欧美人在线| 黄页在线观看| 色眯眯影院| 亚洲精品在线看| 亚洲午夜精品| 欧美一区二区二区| 99国产精品国产精品| 欧洲一级黄色| www.亚洲欧美| 免费中文字幕不卡视频| 亚洲综合一区二区不卡| 欧美色欧美色| 超91在线| 国产三级日本三级在线播放| 在线精品视频在线观看高清| 狠狠色欧美亚洲狠狠色www| 天天爱综合| 自拍视频网| 日本午夜小视频|