日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-19 10:24
用水點狀況要一致,一會多一會少,設備會不停調整,穩定狀態才可以調整設備參數

主站蜘蛛池模板: 一区二区视频在线观看高清视频在线 | 国产 第1页 | 久久er国产精品免费观看8 | 噜噜私人影院 | 成年大片免费高清在线看黄 | 国亚洲欧美日韩精品 | 欧美精品18videosex欧美性 | 亚洲一区二区三区福利在线 | 午夜精品久久久久久中宇 | 久久国产香蕉一区精品 | 4虎影视国产在线观看精品 4虎影院午夜在线观看 | 美国一级片视频 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 最新毛片网 | 日韩欧美一区二区中文字幕 | 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片 | 色视频播放 | 二区在线观看 | 天天色天天射综合网 | 亚洲国产成人在线观看 | 2021久久精品99精品久久 | 色综合综合色综合色综合 | 四虎网站在线观看 | 四虎亚洲国产成人久久精品 | 四虎在线视频观看大全影视 | 中文天堂网 | 日本h片在线观看 | 99久久免费国产精品 | 四虎永久在线精品视频播放 | 国产精品福利午夜在线观看 | 99热在线精品免费播放6 | 免费看的www视频网站视频 | 久久久午夜精品理论片 | 国内精品欧美久久精品 | 国产91丝袜 | 亚洲国产高清在线精品一区 | 四虎在线网址入口2022 | 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久 | 丝袜美女在线 | 老司机午夜精品视频 | 中文日韩|