昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
pengzi99
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 157 點
下載積分: 772 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2015-07-02
查看pengzi99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 18:31
你的高壓泵P值會不會有點大

主站蜘蛛池模板: 国产免费美女| 亚洲图片校园另激情类小说| 99热热热| 国产成人精品视频在放| 九九热最新视频| 五月天婷婷久久| 美女网站黄页| 香蕉在线精品一区二区| 久久久受www免费人成| 99久久er热在这里都是精品99| 日本高清色www| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 伊人网亚洲| 精东影业jdav1me| 亚洲综合美腿丝国产一区| 伊人久久伊人| 婷婷综合色伊人阁| 国产成人ae在线观看网站站| 女日韩优在线| 亚洲精品国产精品国自产| 国产馆手机在线观看| 久久天堂| 一区免费视频| 国产精品一二三| 永久毛片| 无码精品一区二区三区免费视频| 缴情五月天| 国产成人自啪精品视频| 日韩香蕉视频| 亚洲精品日本| 色播久久| 国产福利影院| 成人毛片免费观看视频大全| 国产一区二区久久精品| 在线免费观看污网站| 国产综合精品| 四虎必出精品亚洲高清| 欧美性xxxx偷拍| 亚洲一区二区天海翼| 国产原创视频在线观看| 国产超薄肉丝袜视频在线观看 |