樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
sss6491
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 405 點
下載積分: 99674 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2024-11-29
查看sss6491的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-17 20:47
表接觸不良是可能出現震蕩,但高低壓P值相差太大了,沒有可能不震蕩!

主站蜘蛛池模板: 国产精品视频久| 成年黄网站| 中文字幕第233页| 你懂的在线看| 一级毛片一级毛片免费毛片| 色综合久久中文字幕网| 小次郎在线收藏家| 超高清欧美videos360| 一级a性色生活片毛片| 欧美日本综合| 中文久久| 四虎剧院| 成人网在线免费观看| 色免费看| 国产免费一区不卡在线| 亚洲视频在线免费| 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽| www.黄色一片| 在线免费观看黄色网址| 免费一区在线观看| 成人免费黄色网址| 2021久久精品永久免费| 97香蕉视频| 欧美黑人ⅹxxx另类猛交| 最新中文字幕| 香蕉国产成版人视频在线观看| 国产香蕉成人综合精品视频| 久久精品视频网站| 久久久久久夜精品精品免费啦| 综合久| 网址在线观看你懂的| 国产在线观看精品| 成人h片| 日本黄页免费大片在线观看| 日韩观看| 亚洲好骚综合| 欧美区在线播放| 国产精品国产三级在线高清观看| 成人国产在线观看| 国产综合色在线视频| 日韩一区二区中文字幕|