樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-08 10:41
上去上去  這么多人不會都來打醬油的吧
朋友多了路好走!!!

主站蜘蛛池模板: 中文字幕区| 69视频免费观看l| 亚洲网站一区| 日本精品久久久中文字幕| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 在线观看免费视频a| 久久久久久综合成人精品| 99久久伊人一区二区yy5o99| 伊人小婷婷色香综合缴缴情| 精品一区二区视频在线观看| 美国一级毛片片aaa| 欧美日韩另类综合| 一二三区在线视频| 美女福利视频网| 99久9在线视频| 日韩中文字幕在线| 一区二区精品在线| 欧美精品一区二区精品久久| 四影虎库最新| 久久免费公开视频| 亚洲精品中文字幕午夜| 2018一级毛片免费观看| 制服丝袜天堂| 久久精品这里热有精品| 中文字幕在亚洲第一在线| 精品视频在线观看一区二区 | 亚洲精品高清中文字幕| 国产丝袜大长腿精品丝袜美女| 最好的中文字幕2018免费视频| 欧美日韩国产成人综合在线| 最新色网站| 亚洲国产一区二区三区在线观看| xxx.黄色| 国产日韩欧美亚洲| 最新欧美精品一区二区三区| 四虎在线最新地址公告| 国产一级毛片亚洲久留木玲| 成人免费毛片视频| 国产黄频在线观看高清免费| 伊人成人在线观看| 四虎最新网址在线观看|