樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48715 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-01-07
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 17:36
沒做過恒壓供水,不清楚!!

主站蜘蛛池模板: a级国产片免费观看 | 欧美日本一区二区三区 | 欧美88| 亚洲精品国产第1页 | 色久综合网 | 粉色污视频 | 国产精品福利午夜h视频 | 亚洲欧美在线一区二区 | 看黄的网址 | 久久精品国产亚洲综合色 | 青青热久麻豆精品视频在线观看 | 欧美国产成人精品一区二区三区 | 午夜亚洲国产成人不卡在线 | 在线观看视频黄 | 四虎麻豆 | 一级毛片在线观看免费 | 香蕉视频在线网址 | 永久免费毛片手机版在线看 | 91福利在线看 | 国产福利最新手机在线观看 | 国产成人免费网站在线观看 | 性欧美18-19sex性高清播放 | 五月激情五月婷婷 | 久久精品亚洲一级毛片 | 日本免费一区二区三区看片 | 不卡国产00高中生在线视频 | 性一级视频| 美女黄网站 | 四虎www成人影院观看 | 国产成人精彩在线视频50 | 五月天六月婷婷 | 亚洲久操 | 在线免费看污 | 欧美不卡二区 | 午夜国产精品久久久久 | 国产一区系列在线观看 | 中文国产成人精品久久一区 | 色综合激情 | 香蕉视频观看 | 老外一级毛片 | 久久er视频 |