各位大俠關于MODBUS通訊,我看了好多資料還是沒有理解如何控制設備,只知道發送指令。
求求各位大俠回答我一下幾個問題。謝謝

1. modbus控制設備是根據地址控制的嗎??例如軟啟動器,002H是啟動,是不是將00000010數據發送到從站。控制設備?

2. 連線問題RS485    +485和—485是接到PLC的哪里呢?

3. 在MODBUS指令上我發下沒有任何關聯其他的開關量如何去控制它呢?

對了我用的是S7-200  PLC
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5219 個
工控威望: 7443 點
下載積分: 159203 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-08
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 10:30
1,modbus通訊協議是   地址+功能代碼+數據+校驗。你的002H相當于功能代碼,不能只將該部分發送,需要把地址、數據、校驗等補齊一塊打包發送。當然用S7-200的話,可以選擇modbus協議庫相關指令,只修改發送數據即可,不用再計算校驗碼;
2,485+接3#針腳,485-接8#針腳;
3,什么意思?

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美综合日韩字幕v在线 | 黄色片在线网站 | 中国一级毛片国产高清 | 广东毛片 | 福利影院在线看 | 国产丝袜一区二区 | 亚洲欧美日韩闷骚影院 | 国产 欧美 日产久久 | 人人草影院| 欧美在线观看视频网站 | 91精选国产 | 国产精品男女 | 欧美在线欧美 | 孕交videos小孕妇xx中文 | 免费a级片网站 | 免费观看a黄一级视频 | 欧美xxxx性猛交bbbb | 久久久久99 | 五月天精品视频播放在线观看 | 又黄又爽视频在线观看 | 免费国产成人α片 | 欧美精品视 | 日韩在线看片 | 天堂网2017 | 国产91在线精品福利 | 在线九色 | 四虎在线永久 | 欧美性猛交xxxx免费看 | 久色| 午夜国产小视频 | www.爱色.com | 成年人国产网站 | 国产在线成人精品 | 一本到卡二卡三卡视频 | 四虎影院免费在线播放 | 久久久久久久久久久大尺度免费视频 | 中国黄色一级毛片 | 在线视频亚洲欧美 | 一区二区三区免费视频播放器 | 国产精品亚洲精品影院 | www在线观看视频免费 |