兩個變頻器兩個編碼器做角度同步控制問題?

工程說明:
兩異步電機分別驅動轉盤A、轉盤B連續旋轉。轉盤A轉一圈編碼器1也轉一圈發1000個脈沖,轉盤B轉一圈編碼器2也轉一圈發出1000個脈沖
要求1、 在聯動狀態下,轉盤A跟隨轉盤B達到角度同步效果(比如轉盤B轉到300°轉盤A也轉到300°,當然是有允許偏差范圍的)
     2、在聯動剛啟動時,兩轉盤都要先找到原點位,才可以聯動;停止時,兩轉盤也要停到原點位。
     3、編碼器都有接A、B、Z相,以便于對原點位及消除累積偏差。
我的思路是,通過比較編碼器1跟編碼器2的偏差值經過PID運算輸出控制轉盤A達到隨動跟蹤目的。但是做程序的時候要消除累積誤差就要在Z相到來時對計數值進行清零,這樣就會出現PID的輸入偏差值會發生突變,出現系統不穩點。
   希望大蝦,給小弟指點一下。有樣例的最好發個樣例。謝謝大蝦們幫我指點。.郵箱:49427670@QQ.com
補充說明:其實我這個工程對角度同步的要求不是很高的,只要求大致跟上就可以了,但是不能有累積偏差。
[ 此帖被caif02在2013-01-14 17:05重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-01-01
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 14:03
可以不用Z相的,,,你每個轉盤都有個原點,運轉時不論那個碰到原點就計算脈沖誤差和復位計數器,然后就用誤差的累加值去控制從動轉盤就行了...;.

主站蜘蛛池模板: 国内精品久久久久久中文字幕| 久久久久久久久国产 | 亚洲成人77777| 二级毛片免费观看全程| 国产精品99久久久久久宅男| 在线观看精品自拍视频| 日韩孕妇孕交视频| 88aa四虎影成人精品| 91免费看国产| 日韩欧美天堂| 伊人久久综在合线亚洲不卡 | 国产激情视频在线观看首页| 亚洲综合激情网| 午夜激情福利在线| 国产福利99| 韩国理论毛片a级| 91精品成人免费国产| 热99精品视频| 中国大陆一级毛片| 天天插视频| 狠狠搞视频| a级国产视频| 四虎永久免费网站| 国产精选在线视频| 色婷婷亚洲综合五月| 永久免费av网站| 视频污版| 精品欧美一区二区三区免费观看 | 欧美色老太太| www.久久综合| 美女被免费网站在线视| 97在线播放视频| 久久e| 亚洲国产欧美精品一区二区三区| 亚洲性夜夜夜谢夜夜2019| 欧美一区二区三区免费| 成人欧美一区二区三区视频xxx| 亚洲精品免费在线观看| 亚洲欧洲专线一区| 欧美专区在线观看| 国产福利影院在线观看|