樓主  發表于: 2012-12-24 08:34
我們在使用,開關電源,變頻器,伺服時為了防止對PLC的干擾,會使用到隔離變壓器或濾波器進行處理。
1;我目前在的公司使用隔離變壓器進行抗干擾處理。使用的方法是使用150VA  200入/200出的隔離變壓器
把控制電源中的PLC電源與其他電源(動力電源,加熱電源,開關電源,其他繼電器控制電源)隔開,
請問這樣做合不合理。
2;就此事我和其他朋友也進行了一些討論,他們有使用隔離變壓器或濾波器進行抗干擾處理,但有使用在
主干擾源(變頻器,伺服)上端,把主干擾源和電源隔開,此法案對我來說成本有點高,因為我司使用的變頻器
伺服有點多,根據機型不同少則5~10臺,多則10~100臺。對于我來說不合適。
3;還有有的朋友是用濾波器進行處理,這兩種法案有沒有都做過的朋友,您覺得哪一種更好,請提出您寶貴的建議。
4;我們在使用PLC的時候,由于負載多,就會使用開關電源供電,那么大家把開關電源和PLC是一起放在隔離變壓器和濾波器
下端,還是PLC放在隔離變壓器和濾波器下端,開關電源分開放。
請家園朋友和各位前輩多提寶貴意見,謝謝。
[ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新編輯 ]
不斷向前
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-01-04
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 19:04
隔離變壓器出端接PLC的電源,接24V開關電源的電源。還有很多的AD、DA模塊等用雙絞線。溫度等測量不要用模擬量做,用溫控表通訊做(這個至今還沒有碰到干擾),還有電柜安裝板用鍍鋅板或鐵板,不要用絕緣板做。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小漁夫1) 3線制最好!
  • 下載積分:+5(dmh) 感謝!

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品久久卡一| 亚洲欧美日韩综合网导航| 国产91情侣在线精品国产| 亚洲一区二区福利视频| 国家一级毛片| 成人综合影院| 在线免费观看精品| 嗯好爽视频| 999国产| 成人免费黄色| 日韩欧美亚洲一区| 四虎在线最新永久免费| 韩国理论毛片a级| www.综合色| 日韩综合一区| 午夜精品免费| 91久久老司机福利精品网| 日韩色视| 久久伊人成人| 亚洲综合色dddd26| 亚洲国产精品日韩专区avtube| 国产麻豆综合视频在线观看| 久久久一区二区三区不卡| 国产99免费视频| 亚洲伊人色一综合网| 香港一级a毛片在线播放| 国产麻豆综合视频在线观看| 韩国免费毛片在线看| 日韩视频 中文字幕 视频一区| 欧美a区| 中国a毛片| 香港一级a毛片在线播放| 久久免费小视频| 91福利国产在线观看一区二区| 欧美三级一级片| 91在线播放网站| 九九热这里只有| 欧美综合网站| 亚洲视频中文字幕在线观看| 亚洲视频三区| 四虎免费影院ww4164h|