很困惑的一個問題,國標4X2.5平的銅芯電纜,對應的美標電纜規格是4X13AWG,但二者的載流量為何不同呢?請使用過美標電纜的大俠說說,工程中你是怎么選擇美標規格的,是用國標的電纜對應去選美標電纜?還是直接看美標電纜的載流量選擇?
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-02-22 09:27
電纜允許的安全工作電流口訣:
十下五(十以下乘以五)
百上二 (百以上乘以二)
二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)
七零九五兩倍半(七零和九五線都乘以二點五)
穿管溫度八九折(隨著溫度的變化而變化,在算好的安全電流數上乘以零點八或零點九)
國標4X2.5平的銅芯電纜對應4X12.5AWG左右,對應的美標電纜規格是4X13AWG,沒問題
通常我用國標

主站蜘蛛池模板: 特黄一级| 日本精品卡一卡2卡3卡三卡四| 一区二区三区日韩| 免费看的视频| 成人网18免费视频| 大美香蕉伊在看欧美| 亚洲图片欧美在线| 偷自在线| 国产91久久久久久久免费| 四虎国产成人永久精品免费| 欧美.com| 变态 另类 国产 亚洲| 四虎成人免费网址在线| 97伊人久久| 四虎影酷| 国产卡一卡二卡三| 亚洲a在线视频| 一本一本久久a久久综合精品蜜桃| 国内精品福利视频| 国产永久地址| 99久久一香蕉国产线看观看| 日韩久久网| 在线免费观看色| 图片专区亚洲 欧美 另类| 国产成人久久精品激情| 看真人视频a级毛片| 91精品一区二区| 欧美高清免费| 亚洲欧美一区二区三区综合| 亚洲一区色| 日本狂喷奶水在线播放212| 成人一a毛片免费视频| 老外毛片免费视频播放| 日韩亚洲欧美综合| 精品久久久久久综合网| 午夜爱| 成人国内精品久久久久影 | www.色.com| 欧美xxxx新一区二区三区| 亚洲人一区| 在线看一区|