三菱PLC,程序如下。
  M50       X10
|----| |-------| |------[DDRVA  D200  K1000   Y0   Y2]
   M60       X10
|----| |-------| |-----[DDRVA   D220    K1000   Y1 Y3]
以上程序:M50/M60(為開關,觸摸屏上編輯)。X10緊急停止;(復位所有的 M,S,T)
在運行以上程序中如果遇到緊急情況時,按下X10緊急停止按鈕,機器無動作,復位X10按鈕,這時在測試以上程序時。發現這樣的問題:有時候只能運行M50,要么就是M60可以運行(有時候都可以運行),用電腦監控程序完全為通路。在這樣的情況下,我只有關電重新啟動了。重新啟動就可以了。我想問問大家,我經常遇到這樣的問題,有時候在自動程序測試中,緊急停止按鈕用得比較平凡,在復位緊急按鈕后,回歸機器原點時,會出現前面的情況。這是為什么。。。。難道說是PLC反應不過來的嗎,,,,請同仁們指點一二。謝謝。
langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 15:06
解決這個問題靠經驗,你可以看到Y0和Y1的脈沖標志位M8147,M8148是處于BUSY的
所以你要稍作處理,在急停之前先強制停止發脈沖,就是對M8145 和M8146置位,最后再將DDRVA
條件斷開
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

主站蜘蛛池模板: 亚洲第一激情| 国产精品视频免费视频| 中文无码久久精品| 999精品在线| jazz国产乱在线视频| 一区二区三区视频在线| 好深日本h好硬好爽好大| www色婷婷| 日韩中文字幕一区二区不卡| 亚洲国产成人精品激情| 福利视频老司机| 免费在线观看的毛片| 天堂网在线www资源网| 欧美影院久久| 777被窝午夜精品影院| 中国一级黄色| 久久中文字幕亚洲精品最新| 综合激情六月| 麻豆视频免费| 91亚洲免费视频| 四虎在线免费观看视频| 色综合久久综合欧美综合网| 亚洲制服丝袜在线| 你懂的在线观看视频| 免费人成黄页网站在线观看 | 久久综合九色综合桃花| 在线免费观看www| 四虎在线永久| 99国产精品国产精品| 一级片aaaa| 国产午夜精品自在自线之la| 视频一二三区| 在线视频麻豆| 亚洲精品国产福利在线观看| 免费十几分视频| 国产成人精视频在线观看免费| 黄色免费在线看| 四虎国产在线| 日日搞| 国产在线91区精品| 欧美日韩国产综合视频在线看 |