各位達人
  最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
  公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
  現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

于是 直接把新部件上的短接線拔掉,直接拉2跟線 接在了 plc的   x1和com 上。 結果是 能實現按下急停,2個設備同時處于急停狀態。

但我 想不通的是,為什么能實現啊??

如圖·

  
我在想 plc的x1和com 為什么沒有通過 新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部紅線構成回路,程序中的x1依然得電中。

我想 問題的關鍵 就是 我沒弄清 新部件的急停接口 到底是怎么樣一個結構。

請高手  幫幫忙 解答下  
03281251
物競天擇,適者生存!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 380 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2831 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-11-06
最后登錄: 2022-12-17
查看03281251的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 20:38
想的太復雜了,急停都是NC觸點。按下就是NC了。
樓主留言:
謝謝,我也知道急停就是常閉。
我的疑問是   三菱plc輸入是有內部電源的,這樣接,外部新部件的電源回路會不會對 plc輸入端 造成隱患。

主站蜘蛛池模板: 啪啪激情综合| 202z欧美成人| 伊人成年综合网| 亚洲黄色免费网址| 孕妇性猛交xxxxxhd| a级片在线播放| 欧美精品videosex性欧美| 免费观看一级成人毛片| 成人黄色免费观看| 最新四虎4hu影库地址在线| 岛国最新资源网站| 国产成人精品一区二区三区| 亚洲狠狠| a级毛片免费观看网站| www.夜夜夜| 最新国产在线观看福利| 人人狠狠综合88综合久久| 四虎社区| 欧美性受一区二区三区| 四虎精品影院永久在线播放| 你懂的网址免费国产| 日韩 欧美 综合 在线 制服| 天天久久综合| 大片刺激免费播放视频| 精品日韩欧美一区二区三区| 亚洲一区二区三区影院| 草色在线| 亚洲丝袜美女| 九九九免费视频| 性猛交xxxx乱大交孕妇| 四虎影院永久在线观看| a级精品九九九大片免费看| 永久精品| 欧美日韩在线网站| 亚洲欧洲国产精品久久| 国产成人精品免费视频大| 在线永久免费观看黄网站| 色去也| 亚洲精品福利在线观看| 成人毛片大全| 国产tube|