請教各位老師們:  
    我買一個套新的三菱伺服系統,1臺MR-J3-350A伺服放大器、1臺HF-SP352伺服電機、1臺3KVA正泰三相干式變壓器(380V變220V)、1臺FX3G-40MT/ES-A的PLC、1個GT1275觸摸屏與相關的電氣元件。我按“下圖1”對伺服系統進行接線,系統通電后伺服驅動器LED燈亮后出現C,動一下伺服電機或轉動一下伺服電機轉軸,放大器里有數字(脈沖)輸出在顯示屏里,按伺服電機啟動SON后,電機出現較大振動、噶噶噶幾聲長響(軸會快速轉動后停止)報警(代碼:AL-52),感覺好像“電機缺相”一樣,我按AL-52報警的8項原因進行檢查,首先查電機接線,U、V、W、接地都相對應,沒有斷線現象,用萬用表測量放大器電壓輸入端三相電壓均為220V左右,三相平衡,但測量放大器輸出端(U、V、W)發現有2相電壓為160V左右,另一相只有幾十V,三相不平衡。再把電機的電源線拆開來測量,沒有連接電機時的放大器三相輸出電壓值有2相超過500V,另一相只有十幾V左右,我對電機三相電阻值測量均在1歐姆左右。
    請教各位,這是否正常呢?到底是什么原因導致伺服老是報警AL-52呢?我對加減速常數與增益也設置過,均無效。伺服電機、放大器都是剛買的,也沒有接任何負載,后來把暫可不接的線都拆了,只留“下圖2”的接線內容還是出現這種現象,難道是電機壞了?還是放大器壞了?還是編碼器壞了?請多多指教,謝謝!
飛仔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 271 點
下載積分: 534 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-27
查看飛仔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-06 22:58
沒有玩過不知道,學習了

主站蜘蛛池模板: 亚洲大片在线观看 | 久热热热| 四虎影视在线影院4hutv | 久久综合国产 | 无码精品一区二区三区免费视频 | a级片播放 | 久久国产精品视频一区 | 午夜小视频在线观看 | 91精品久久久久久久久网影视 | 91精品国产91热久久p | 欧美色综合高清免费 | 亚洲一区在线视频 | 99热这里只有精品国产99热门精品 | 国产亚洲欧美在线 | 污文在线观看 | 国产深夜福利在线观看网站 | 亚洲黄色高清视频 | 国产原创麻豆 | 综合图区亚洲白拍在线 | 黄色a一级视频 | 真实国产乱子伦在线观看 | 91精品免费高清在线 | 亚洲三级成人 | 免费视频爰爱太爽了 | 亚洲人成在线观看 | 91精品视频在线免费观看 | 色天天天综合色天天碰 | 国产一级真人毛爱做毛片 | 日韩在线二区全免费 | 影音先锋中文在线 | 在线你懂的网址 | 一级做α爱过程免费视频 | 免费高清a毛片 | 4huh34四虎最新久 | 四虎永久在线免费观看 | 亚洲欧美精品伊人久久 | 亚洲乱码一二三四区国产 | 亚洲专区在线播放 | 色婷婷丁香六月 | 亚洲一区综合 | 国产欧美在线观看不卡一 |