有一臺破碎設備,電機是75KW,采用星三角起動,現設備離變壓器500米,變壓器是250KVA,設備到變壓器的電纜線是70平方的,現運行設備感覺不夠力,電壓下降很多,在設備端測量到相電壓為310V,本人覺得是電纜不夠大所致,請各位談談你的建議,采用多大的電纜才合適?
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 10:05
要控制電壓降在3%范圍內電纜選取單股銅芯150,如果選擇多芯的應加粗。
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-28 20:28
當然有公式,我說的控制在3%是按照變壓器輸出400V計算的,當然你也可以調節變壓器分接開關,將變壓器輸出電壓提高,以降低電纜的費用,但相對來說你要考慮控制和其他單相供電回路的安全電壓問題,建議你使用變頻器啟動,或則將變壓器移置負載附近安裝。


主站蜘蛛池模板: 91在线短视频| 2021精品国产品免费观看| 两性午夜欧美高清做性| 亚洲人一区| 国产免费好大好硬视频| 色综合久久久久久中文网| 国产素人在线| 四虎福利视频| 九九在线视频| 中文字幕一区二区在线视频 | 你懂的网站在线| 久久国产精品2020免费m3u8| 在线视频一区二区三区| 91精品综合久久久久久五月天| 99亚洲精品视频| 色吊丝国产永久免费网址| 欧洲在线观看| 69视频免费观看| 天堂网免费| 激情综合久久| 一区二区三区亚洲| 老子影院午夜久久亚洲| 国产高清国内精品福利色噜噜| www.综合色| 欧洲日韩| 成人国产免费| 五色婷婷| 精品视频免费播放| 成人日韩欧美| 国产精品久久一区| 日韩资源网| 中文字幕在线有码高清视频| 污污视频在线| 精品一区二区三区三区| a级成人高清毛片| 四虎影视在线看| 国产v精品欧美精品v日韩| 欧美在线观看视频网站| 最新国产三级久久| 亚洲三区视频| 色欧洲|