請問:

我公司使用的電機22kw,變頻控制,安川變頻器H1000,電機與變頻器之間的界限距離80米

控制方式選擇:帶PG矢量控制,頻率指令選擇:選購卡

出現如下問題,電機在有載荷的情況下,隨著電機頻率的增大,電流逐漸增大,在5Hz時,電流只有22A,在25Hz時,電流達到45A。

將聯軸節脫開,空載下運行,電流也會隨著頻率的變化而變化,電流從22A~37A之間變化,40HZ時電流最大,50HZ時,電流只有28A

請問是哪方面出問題了。

我實在不解
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-02 11:37
引用
引用第3樓liangweihf于2012-03-02 09:19發表的  :
變頻器距離電機比較遠,會不會是輸出的動力電纜與大地間存在著分布電容造成的影響呢?


很有可能,你可以把變頻器拆到電機旁測試
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322

主站蜘蛛池模板: 亚洲第一成网站| 中文字幕一区二区日产乱码| 国产人成精品午夜在线观看| 亚洲小视频在线| 国产麻豆视频| 欧美日韩黑人| 亚洲高清成人| 天天爽天天色| 91短视频在线观看免费最新91 | 国产在线观看网址你懂得| 亚洲国产精品丝袜国产自在线| 色酷综合| 亚洲最大色网站| 91蜜桃在线观看| 久久99精品久久只有精品| 中文字幕精品1在线| 日本 黄 a| 免费特黄一级欧美大片在线看| 久久精品视频播放| 悠悠色影院| 亚洲精品福利| 久久久久久国产精品三级| 黄页在线播放| 免费福利在线| 亚洲精品xxxxx| 九九五月天| 99视频在线永久免费观看| 制服丝袜国产在线| 五月婷婷六月合| 亚洲资源在线观看| 日本久久综合网| 黄色免费网站观看| 日韩在线一区二区| 久久ww| 亚洲国产天堂久久综合226| 好色综合| 在线制服丝袜| 67194免费毛片入口在线看| 久九色| 亚洲国产天堂久久综合226| 伊人9999|