設備用三菱Q06H+QD75P2+MR-J2S-10A+伺服電機,有兩個安全的傳感器XD1 XD2,XD1滿足時 J2S-10A SERVO ON OK,相反則SERVO ON 沒信號,即伺服不動;
                                                                            XD2滿足是,J2S-10A 有電,相反則沒電;
現在有一個問題,當這兩個信號不滿足條件時,都會有相應的報警,同時伺服不動,但當消除了相應報警后,伺服繼續運動,但已經丟脈沖了,會造成事故;

當伺服驅動斷電時,怎么讓QD75 HOLD,停止發脈沖,電源恢復后,再繼續發脈沖??????????????????????????????????
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2025-01-09
查看uu.liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-24 18:23
當兩個條件都不滿足時你的伺服On信號是Off,估計這時候的報警也是PLC給伺服發脈沖產生的,要是你跑的絕對位置,伺服報警與不報警都無所謂,對于PLC沒有影響。QD75有改變當前值的指令,說明書上有。
QQ:569456723

主站蜘蛛池模板: 国产在线精品香蕉综合网一区| 91精品国产91久久久久| 久久99色| 在线污污视污免费| 毛片你懂的| 黄色国产在线视频| 国产精品亚洲二区| 亚洲综合偷自成人网第页| 日本一区二区免费高清视频| h片在线免费看| 日韩视频欧美视频| 日韩一区二区三区不卡| 亚洲精品自在线拍| 精品视频免费观看| 美国一级毛片视频| 国产成人综合精品一区| 亚洲精品美女视频| 亚洲精品tv| 麻豆网站| aaa一级毛片免费| 一道本日本| 亚色在线视频| 国产欧美一区二区精品性色tv| 看一级特黄a大一片| 99sescom色综合| 欧美精品亚洲精品日韩专区va| 在线传媒| 香蕉在线精品视频在线观看2| 国产精品视频一区二区三区| 看a级毛片| 制服丝袜综合网| 九九精品视频在线观看九九| 亚洲黄色免费看| 怡红院免费的全部视频| 视频在线视频免费观看| 国产成人精品在线| 国产黑色丝袜小视频在线| 亚洲久草| 成人免费在线视频| 久久久免费的精品| 香蕉网站狼人久久五月亭亭|