單位的恒壓供水泵。變頻器壞了。換新的之后壓力上不去。怎么也檢查不出毛病。最后一個老電工說水壓小,電流大。反轉了。才發現是相序接反了。倒轉之后正常了。

問題來了:老電工告訴我。水泵接反了也上水。就是勁小。什么原理?葉輪反轉也能上水?

求指點。說說原理
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-22 21:58
管道上的液體壓力表輸出信號控制變頻器的頻率。變頻器帶潛水泵。細長細長的泵。不知道是不是離心的。

我問題的意思是:比如電扇或者風機。正轉吹風。反轉就吸風。葉輪轉的方向不同。風的方向也是完全相反的。而水泵正轉時應該是向管道里打水,那反轉時應該是把管道里的水抽回井里啊。為什么反轉的時候水也會打進管道里。就是壓力小。
cjwddka
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 155 點
下載積分: 21361 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-08-29
最后登錄: 2023-09-11
查看cjwddka的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-24 19:52
感謝各位

主站蜘蛛池模板: 国产99久9在线视频 国产99精品视频 | 亚洲欧美日韩综合在线一区二区三区 | 久久久夜夜夜 | 老司机在线视频网站 | 色的综合| 妞色网 | 欧美性色xo影院在线观看 | 中国一级特黄真人毛片免 | 亚洲 欧美 日韩 在线 中文字幕 | 久久久久亚洲视频 | 成人五月网 | 高清国产精品久久 | 久热青青青在线视频精品 | 国产午夜免费一区二区三区 | 麻豆国产福利91在线 | 天天综合在线视频 | 毛片com| 伊人色综合7777 | 欧美日韩午夜精品不卡综合 | 欧美精品超清在线播放 | 一区二区三区伦理 | 久操精品在线 | 日韩字幕一中文在线综合 | 亚洲欧美男人天堂 | 一区二区三区舞蹈区 | 欧美视频在线观 | 伊人久久精品久久亚洲一区 | 内地毛片 | 97国内精品久久久久久久影视 | 在线亚洲天堂 | 天天草天天 | 伊人久久成人 | 老司机精品99在线播放 | 亚色在线观看 | 91福利刘玥国产在线观看 | 91大片淫黄大片在线天堂 | 久久久久久久久久久大尺度免费视频 | 久久综合九色欧美综合狠狠 | 一级特黄视频 | 91香蕉视频苹果 | 依人成人综合网 |