碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。

給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。

問題1. 這種控制思想合理可行嗎?

問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。

問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。

請教高手討論。

sumdens
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sumdens的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 16:43
首先感謝你回復。
這是破碎石英砂的。
還是從破碎機過載說起,從破碎機電流反應到承重傳感器,再反應到給料機減少放料,這仍然是個滯后的過程。

我理解承重傳感器是個用于穩定給料量的功能,但是給料機本身可以設定一個額定的給料量,所以承重傳感器是否有必要。

主站蜘蛛池模板: 草久视频在线观看| 国产欧美日韩不卡在线播放在线| 国内精品视频在线播放一区| 国产午夜久久精品| 夜夜天天干| 国产成人悠悠影院| 四虎884aa永久播放地址http| 中文字幕一区2区3区| 国产精品素人福利| 日日夜夜天天人人| 午夜色视频| 亚洲一区二区三区首页| 国产精品视频永久免费播放| 瑟瑟久久| 人妇乱理三级| 一色屋成人免费精品网| 波多野结衣在线影院| 亚洲欧美人成综合导航| 女日韩优在线| 亚洲一级毛片免费看| 久久综合九色欧美综合狠狠| 韩国啪啪高清网站| 精品福利| 中文字幕久久综合| 久久综合九色欧美综合狠狠| 国产一区二区三区欧美精品| 三级网站日本| 欧美极品欧美日韩| 一区二区三区 日韩| 亚洲国内精品| 欧美大肚乱孕交hd| 精品四虎| 国产欧美综合在线| 日美欧韩一区二去三区| 在线观看免费精品国产| 麻豆轻量版| 国产日| 制服丝袜中文字幕在线观看| 日本一本久草| 在线成人中文字幕| 亚洲欧洲国产精品你懂的|