樓主  發表于: 2012-02-22 19:21
今天去調試,一套S7-300PLC,中間遇到個怪異的問題。。。
情況是這樣的:有一個8通道模擬量輸入AI模塊7KF02,通道0和1接的是兩個壓力變送器,因為之前考慮的是有源輸入的,后來才發現是需要給它送電的,但是只有兩根線。所以就簡單地接成兩線制了。問題來了,由于壓力變送器有負壓范圍(-100~400Kpa)在正壓以上測得的壓力是對的,一到負壓以下就不行了,壓力變送器顯示報警,查說明書是電壓低。此時測量變送器的兩端直流電壓,約為15V多點,但是當壓力一旦上升到正值,就恢復了,測量壓力值也可以顯示正常。壓力變送器是PDS的,具體型號忘記了。后來實在是沒辦法,只能改成4線制接法,就是用外部電源串進去。結果就沒事了、、、問題雖然解決了,但是心中仍然很困惑,,,求人指點、
supert1016
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看supert1016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 19:59
學習中

主站蜘蛛池模板: 综合久久久久| 亚洲性视频在线| 麻豆91在线视频| 免费人成黄页在线观看日本| 久久久久久免费精品视频| 在线观看亚洲精品国产| 免费人成| 国产福利在线观看你懂的| 大桥未久日韩欧美亚洲国产| 亚洲精品高清视频| 亚洲第一欧美| 国产精品视频第一区二区| 色手机在线| 国产一区二区久久| 亚洲视频中文字幕在线观看| 五月深爱婷婷| 国产专区视频| 精品综合久久久久久8888| 国产69精品久久久久99| 日韩久久中文字幕| 在线精品国产成人综合第一页| 欧美在线视频免费观看| 99久久九九| 免费观看a级网站| 91国内在线观看| 欧美成人h精品网站| 中文字幕视频在线播放| 性欧美女人| 麻豆nicolaschabot| 182免费视频| 免费视频现线观看| 99精品热| 久久99国产精一区二区三区| 亚洲女人影院想要爱| 亚洲一区二区天海翼| 色优优影院| 国产精品欧美一区二区三区| www.四虎网站| 内地毛片| 在线黄色.com| 国产精品2020观看久久|