單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
tiansan80700
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1465 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2011-06-03
最后登錄: 2023-10-28
查看tiansan80700的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 20:54
變頻器本身的保護功能很全,請把參數設置合理,別再畫蛇添足了,添的多,壞的多啊。

主站蜘蛛池模板: 成人a级大片| 黄毛片| 日日弄| 亚洲国产综合久久精品| 桃花综合| 92精品国产成人观看免费| 99热精品国产三级在线观看| 国产在线精品福利大全| 在线观看一级毛片| 日韩 亚洲 中文 图片 小说| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久图片 | 日韩在线视频一区| 亚洲se网| 亚洲图片在线| 精品极品三级久久久久| 美女美女大片黄a大片| 国产精品99| 色眯眯日本道色综合久久| 亚洲一区日韩一区欧美一区a| 久久国产高清字幕中文| 久久久91精品国产一区二区| 99热成人精品热久久66| 色 在线播放| 中文字幕第一页国产| 四虎免费永久在线播放| www.色在线| 看毛片网| 在线看片a| 精品色视频| 日韩在线观看视频免费| 在线观看欧美视频| 午夜在线观看免费视频| 久久99热精品免费观看无卡顿| 国产成本人三级在线观看网站| 最新黄色地址| 黄色特级网站| 色婷婷伊人| 伊人成人在线视频| 你懂的免费| 黄色网址免费观看视频| 久久精品国产亚洲aa|