120米遠的一個設備要測量水溫,PLC電柜已經固定好了,沒辦法,只能拉線過去,120米的話。
1、這么遠的距離用K型熱電偶好呢?還是PT100熱電阻好呢?
2、這么遠的距離我加上溫度補償線可以嗎?測量誤差可以實現嗎?溫度傳感器接到PLC上,只是監控溫度用。差5度不要緊。
3、用補償線長距離鋪設的話,最多能到多少?用什么樣的比較好
請大家指教,謝謝。
zxh5655
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 299 點
下載積分: 5865 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2022-09-16
查看zxh5655的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 18:20
用電流信號的傳感器~~~

主站蜘蛛池模板: 四虎影视在线影院4hutv| 亚洲精品影院久久久久久| 久久久线视频| 久久这里只有精品任你色| 亚洲激情网站| 国产素人在线| 欧美丝袜一区| 黄色网址你懂得| www亚洲视频| 四虎成人免费大片在线| 4444在线观看片| 夜夜夜夜夜夜爽噜噜噜噜噜噜| 亚洲国内| 国产精品视频第一区二区| 国产精品亚洲综合第一区| 亚洲国产精品综合久久一线| 成人最新午夜免费视频| 四虎 在线播放| 国产亚洲欧美成人久久片| 亚洲欧美日本国产综合在线| 黄毛片一级毛片| 黄色免费网站在线看| 成人香蕉网| 日本视频久久| 综合久久久久| 天堂色区| 91福利免费| 四虎永久地址入口| 久久九九精品视频| 亚洲三级大片| 一本中文字幕一区| 欧美综合在线视频| 草草视频免费在线观看| 美女黄网| 悠悠影院欧美日韩国产| 性猛交xxxx乱大交孕妇| 一本久道热中字伊人| 深夜影院在线| 成人毛片高清视频观看| 四虎在线影视| www.色av.com|