我廠消防穩高壓系統,通過變頻器控制兩臺泵電機運行,PLC控制兩臺泵電機的切換,切換時間為48小時,當切換時變頻器過流報警,導致變頻泵停止運行,不能切換原因可能是由于變頻器帶著一臺電機運行,當切換時,另一臺電機啟動時電流過大,變頻器認為是運行中過流,導致停止。請問可不可在程序上做一些修改,使切換時同時對變頻器也進行從新啟動,讓變頻器和切換電機一起啟動。   變頻器上是否有可以控制變頻器重新啟動的信號接口?

主站蜘蛛池模板: chinese国产麻豆free中文| 九九在线精品视频| 亚洲精品欧美| 福利你懂的| 激情五月综合综合久久69| 在线观看免费精品国产| 欧美大片在线免费观看| 四虎最新影院| 欧美城天堂网| 直接观看黄网站免费视频| 免费一级毛片在线播放| 四虎影音在线| 九九热精品在线| 亚洲九色| 亚洲一区精品视频在线| 福利 在线播放| 免费看黄色a级片| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 在线观看污污视频| 欧美一区二区免费| 久综合网| 日韩视频免费在线| 久久中文精品| 影音先锋国产系列精品| 欧美综合在线视频| 成人播放| 国产一级毛片外aaaa| 国产a级三级三级三级中国| 久久久99视频| 在线观| 深夜影院在线| 国产美女视频网站| a在线观看| 99热这里只有精品免费国产| 亚洲视频在线看| 四虎影视色费永久在线观看| 成年人污视频| 国产污网站| 四虎国产在线| 国产98在线传媒在线视频| 欧美日韩中文国产|