想問一下,一個3線的光電傳感器接入西門子s7-200cn plc輸入端, 應該選用NPN型還是PNP型的?
在問下,輸入端有極性嗎,可以交換外部電源的+、-極嗎?
[ 此帖被karry在2012-04-28 14:51重新編輯 ]
my_omron
不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2906 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-01-13
查看my_omron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 22:09
引用
引用第6樓love_fc于2012-05-18 12:52發表的  :
1樓在誤導別人。沒有“西門子的用的都是PNP型的”這一說法。
S7-300的輸入模塊有NPN也有PNP的,不過當然PNP使用的較多一點。
S7-200的輸入可以使用NPN和PNP,因為200的內部有兩個相反方向的二極管。接NPN傳感器時輸入的M腳接+24V,接PNP傳感器時輸入的M腳接0V即可。但是需注意的是輸入的電源公共端是一組輸入端子共用的,即不能在一組里既有NPN用法又有PNP用法。


已經說得很好了,沒必要再糾結了!

主站蜘蛛池模板: 正在播放欧美 | 欧美精品在线一区二区三区 | 成人国产精品2021 | 99精品影院 | 国产精品福利社 | 无码精品一区二区三区免费视频 | 在线观看中文字幕国产 | 老子不卡| 三级黄网站 | 免费看黄色a级片 | 四虎影视精品永久免费网站 | 91在线视频免费观看 | 四虎影院精品在线观看 | 亚洲精品永久www嫩草 | 有码视频在线 | 很黄很污的视频 | 欧美在线观看视频网站 | 国产精品免费综合一区视频 | 国产制服丝袜在线观看 | 亚洲一区二区三区成人 | 中文字幕无限乱码不卡2021 | 亚洲小说另类 | 日韩欧美亚 | 麻豆久久精品免费看国产 | 欧美福利第一页 | 四虎免费在线视频 | 亚洲1234区乱码 | 久久只有这里的精品69 | 国产精品久久久久一区二区 | 免费人成黄页在线观看视频国产 | 日韩欧美国产综合 | 久久免费观看国产99精品 | 欧洲在线免费视频 | 亚洲国产丝袜 | 91先生在线观看 | 九九久久精品视频 | 女人18一级毛片水真多 | 伊人久久大香线焦在观看 | 欧美极品视频 | 日日夜夜操操 | 四虎在线影视在线影库 |