小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 国产夜趣福利第一视频 | 黄色一级片毛片 | 国产成人亚洲精品无广告 | 久久99热这里只有精品高清 | 91极品女神私人尤物在线播放 | 黄视频免费在线 | 四虎影院紧急入口 | 日本激情网址 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 免费视频现线观看 | 久久99久久精品97久久综合 | 亚洲香蕉久久一区二区三区四区 | 久操亚洲 | 日韩激情成人 | 最近免费中文字幕完整4 | 丝袜福利视频 | 欧美一二三区 | 香蕉在线视频网站 | 青草青草久热精品视频99 | 日韩在线观看中文字幕 | 亚洲第一页国产 | 香蕉免费在线视频 | 国产成人丝袜网站在线观看 | 毛片b| 日韩在线一区二区三区 | 啪啪激情综合 | 天天干天天射天天爽 | 国产亚洲精品日韩综合网 | 卡一卡二卡三专区免费孩子 | 四虎音影 | 一二三四在线视频社区1 | 亚洲图片综合区 | 鸥美毛片 | 国产日韩一区二区三区在线播放 | 四虎影视免费永久在线观看 | 青青草国产免费久久久91 | dxj在线视频·男人的天堂网站 | 国产精品123| 一级毛片视频播放 | 中国在线观看www视频 | 国产精品久久一区二区三区 |