小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
poten
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 136 點
下載積分: 549 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2012-05-30
查看poten的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 17:12
謝謝樓上的解答。我用是的FX2N的PLC和FX2N-3A的模擬量模塊。變頻加減速停機時間已經減小到5秒了。你說的壓差調低一點?是什么方式呢。請詳細告解。麻煩兄弟了。謝謝!!

主站蜘蛛池模板: 国产午夜高清一区二区不卡| 久久91精品国产一区二区| 黄色视屏在线免费播放| 自拍欧美日韩| 成年人激情网| 在线黄色免费看| 欧美伊人网| 夜色成人免费观看| 4虎tv| 中文字幕第一页面| 最近观看免费高清视频| 免费一极毛片| 884aa在线看片| 性色欧美xo影院| 久久久久伊人| 亚洲一区免费| 久久久久综合| 成人高清毛片a| 国产在线拍揄自揄视频不卡99| 亚洲一二四区性毛片1在线| 黄色一级毛片| 国产成人久久久精品毛片| 色视视频| 久久久国产精品网站| 中文精品久久久久中文| 五月天激情婷婷婷久久| 国内视频在线| aaaa大片| 丝袜美腿小色网| 国产精品无码久久久久| 最近最新免费中文字幕一| 四虎现在的网址入口| 国产91精品高清一区二区三区| 你懂的在线免费观看| 99在线观看国产| 亚州国产| 在线a亚洲视频播放在线观看| 国产亚洲欧美在在线人成| 国产免费观看网站黄页| 一区一精品| 欧美大片免费|