請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2025-01-02
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 07:54
我看你的系統還不夠完善,應該使用工頻泵作為主泵,變頻泵作為壓力調節之用,你的出水壓力才會恒定,不然你的系統是會有沖擊。若是按你的方案,要做到壓力很穩定很難做到,因為你的PID的很難做到壓力穩定又受沖擊時候快速反映快的效果。除非兩臺都用PID調節,用PLC計算PID的值,通過通信來控制變頻器
樓主留言:
謝謝。 您的這個建議也很好。

我這個是自來水供水。現在的問題,就像您說的在切泵瞬間壓力出現沖擊時,PID很難做到快速反映。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人欧美激情 | 刺激毛片| 在线精品国产一区二区 | 国产视频三区 | 黄色短视频网站 | 国产精品视频第一区二区三区 | 欧美亚洲国产一区二区三区 | 天天操夜夜做 | 看美国毛片 | 免费最新性情网站 | 亚洲精品中文字幕区 | 香蕉在线视频播放 | 国产高清在线精品一区免费97 | 亚洲综合狠狠 | 国产偷自视频区视频 | 成人小视频免费观看 | 亚洲视频福利 | 成人在线一区二区 | 在线观看一区 | 五月天在线网站 | 婷婷六月激情在线综合激情 | 91精选国产 | 永久免费人成网ww555kkk手机 | 四虎天堂| 四虎影视最新地址 | 亚洲色图视频在线观看 | 在线观看精品视频一区二区三区 | 国产馆精品推荐在线观看 | 91福利国产在线观看 | 禁网站在线观看免费视频 | 天天色综合图片 | 四虎精品视频 | 日韩精品一区二区三区高清 | 欧美成人香蕉网在线观看 | 欧美伊人| 四虎亚洲| 免费看成人毛片 | 日韩小视频在线 | 成年看片永远免费 | 亚洲国产成人精品91久久久 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 |