樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
jq_2007
!@#$
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 381 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2024-12-26
查看jq_2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:44
我怎么覺得有點問題呢~~既然用變頻調速,那么你完全可以用模擬量控制泵的轉速,達到供需平衡~~不需要把泵停掉的吧,因為你停止后啟動,電機的啟動電流大,轉速也升的快,PID調節有點麻煩~~
樓主留言:
主泵變頻器調節,通過PID表控制的。當水量需求大時,PLC延時啟動工頻備用泵。工頻備用泵啟動,壓力瞬時過沖,在延時期間,PID表仍不能把主泵壓力降低,造成系統過壓,PLC停止剛啟動的備用泵,造成系統反復啟停。由于是原來的系統,所以現在想找一個簡潔的辦法解決這個問題。

主站蜘蛛池模板: 四虎在线观看一区二区| 国产一区二区三区四卡| 色综合久久天天综合绕观看| 色视网| 一区二区精品视频| 2021国产成人午夜精品| 久久国产精品偷| 亚洲精品色| 5555kkkk香蕉在线观看| 国产精品视频一区二区三区| 一区二区三区久久| 老子午夜伦影理论片| 天堂网bt| 天天综合网天天做天天受| 欧美影院adc| 免费高清特级毛片| 欧美亚洲国产一区| 香蕉视频呦呦| avtt制服丝袜| 国产成人精品视频免费大全| 自拍一区在线观看| 老司机在线精品视频免费看| 国产一区二区三区四| 日韩中文字幕精品久久| 亚洲精品天堂在线观看| 欧美在线一区二区三区精品| 337p欧洲大胆扒开图片| 四虎影视免费永久在线观看 | 一级毛片子| 国产精品网站 夜色| 一级毛片大全| 日韩精品亚洲精品485页| 亚洲 [12p]| www视频免费观看| 一级特黄aa大片免费| 九九这里只有精品视频| 中文字幕在线精品视频万部| 免费一级毛片在线观看| 国产探花在线视频| 亚洲乱欲| 欧美国产片|