日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

jason0987
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jason0987的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              

主站蜘蛛池模板: 亚洲福利在线视频| 午夜免费福利网站| 黄页网址大全在线观看| 黄色99| 伊人狼人综合| 免费在线观看污视频| 国四虎影永久| 91深夜福利| 日韩在线欧美高清一区| 亚洲无限看| 免费高清观看的视频| 国产精品对白刺激久久久| 99热最新在线观看| 日本一区二区免费不卡 | 国产精品久久久久久久久久妇女| 中文字幕精品视频在线| 日本女人爱爱| a级黄色毛片三个搞一| 四虎影在永久地址在线观看| 久久久99精品免费观看精品| 最新露脸国产精品视频| 五月天六月婷婷开心激情| 国产精品久久久精品视频| 精品视频免费在线观看| 99久久精品久久久久久清纯| 青草香蕉精品视频在线观看| 在线免费污视频| 天天色国产| 劲爆欧美第1页婷婷| 成人手机视频| 四虎影院观看视频在线观看| 精品久久久久久中文字幕专区| 亚洲精品中文字幕在线| 一级黄色片毛片| 天天拍夜夜拍高清视频| 精品一区二区三区视频| 884aa四虎四虎永久播放地址| 四虎最新紧急入口4hu| 国产高清在线精品一区二区三区| 日本一区二区三区日本免费| 中文字幕在线播放|