請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 国产欧美在线观看不卡| 久久免费精品一区二区| 性色综合| www.香蕉视频在线观看| 中文字幕第一页面| 热er99久久6国产精品免费| 成人91| 一级毛片免费不卡直观看| 欧美性高清在线| 手机在线你懂得| 4338×亚洲全国最大色成网站| 成人免费男女视频网站慢动作| 日韩欧美一区二区三区中文精品| 欧美一级xxx| a级片免费视频| 一区二区三区久久| 欧美日韩国产一区二区三区欧| 曰本xxⅹ孕妇性xxx| 国产极品久久| 看欧美黄色大片| 国产成人综合精品一区| 色爱区综合激月婷婷激情五月| 亚洲综合图片小说区热久久| 老司机免费在线视频| aaa一级毛片免费| 四虎地址8848在线观看| 国产精品亚洲一区二区三区在线观看| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 亚洲区欧美区小说区图片区| 高清在线观看| 久草免费在线视频观看| 成人久久18免费游戏网站 | 精品欧美一区二区在线看片| 亚洲一区二区三区免费观看| 亚洲欧美在线免费| 日本激情网| aaa毛片手机在线现看| 性xxxxhd高清| 欧美国产亚洲一区| 亚洲一片| 中文字幕日本精品一区二区三区|