請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:14
既然一個是PID控制的。備用的水泵啟動系統壓力上升的話。變頻水泵的頻率應該降下。證明PID的響應速度跟不上呀。
樓主留言:
變頻器的調節確實跟不上!泵啟動瞬間壓力就上去了。
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2024-07-06
查看luzhenchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-14 16:16
還有建議壓力低于下限啟動備用水泵加一個時間的條件

主站蜘蛛池模板: 成人在线一区二区三区 | 四虎国产一区二区三区 | 69视频免费观看l | 久久这里精品 | 欧美在线观看视频 | 制服丝袜天堂 | 爱色dao3u| 国产成人精视频在线观看免费 | 日本精品一区二区三区在线观看 | 台湾综合色| 一区二区三区 亚洲区 | 伊人影院中文字幕 | 国产欧美日韩一区二区刘玥 | 精品久久久久久中文字幕2017 | 91精品视频在线免费观看 | 欧美aaaav免费大片 | 图片小说亚洲 | 福利写真视频在线观看网站 | 国产一级高清免费观看 | 日韩天堂网 | 亚洲综合在线网 | 欧美aaaa在线观看视频免费 | 日韩欧美二区在线观看 | 四虎国产精品永久地址99 | 精品久久久久久综合另类小说 | 四虎国产精品影库永久免费 | 欧美xxxx性特级高清 | 女女色综合影院 | www.亚洲国产 | 四虎影视免费在线 | 久久这里一区二区精品 | 国产黄色在线播放 | v亚洲| 国产精品久久久久久久久久妇女 | 欧美在线观看第一页 | 久久er99热这里只是精品 | 色射综合 | 草美女视频 | 亚洲高清资源在线观看 | 级毛片 | 韩国xxxx色视频在线观看免费 |