請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
xp7921
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 261 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 470(小時)
注冊時間: 2010-08-22
最后登錄: 2025-01-18
查看xp7921的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 07:23
.樓主說的主泵是變頻控制,備用泵是工頻啟動,主泵的PID調節太慢,導致輔泵頻繁啟停。個人感覺跟壓力傳感器的位置關系不多(只要在止回閥前端就行)。

1、調 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題
2、變頻器達到50HZ時給PLC信號,延時啟動備用泵,重新啟動變頻泵。
3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。
樓主留言:
謝謝!
“3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。” 這個辦法好,不過得改PLC程序了。變頻切換啟動的時候,有什么需要特別注意的問題嗎?

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人最新精品资源| 超污视频在线看| 欧美67194| 久久久亚洲欧洲国产| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 91久久国产综合精品| 国产成人亚洲欧美三区综合| 中文资源在线观看| 青草视频在线| 四虎免费影院ww4164h| 中文字幕亚洲精品| 91在线视频在线| 国产自在自线午夜精品视频| 香蕉视频在线观| 国产成人精品一区二区视频| 国产精品vs欧美精品| 一区二区三区在线播放视频| 国内外一级毛片| 黄色免费观看视频| 日本不卡一区二区三区视频| 亚洲精品福利| 91视频-88av| 午夜精品久久久久久久四虎| 亚洲m男在线中文字幕| 亚洲94vvv男人的天堂五月| 成人手机在线| 国产亚洲精品观看91在线| 在线播放真实国产乱子伦| 国产91精品久久久久999| 免费观看黄页网站| 悠悠色影院| 五月激情丁香婷婷综合第九| 狠狠综合欧美综合欧美色| 国产1级毛片| 探花视频在线观看手机| 国产无遮挡又黄又爽高清视| 色综合伊人色综合网站中国| 伊人中文字幕在线| 四虎影视色费永久在线观看| 国产免费久久| 91黄色视屏|